고성능 노내계측기 신호측정계통 국산화 유저스(주)
- 작성일
- 2020-12-18
- 작성자
- 관리자
- 연구분야
- 기타
- 지원분야
- 기술검증
- 조회수
- 2579
- 첨부파일
(대표 연구과제)
• 한국 표준형 원전의 설계 개념, 안전성 및 FIDAS 설계 관련 전문 지식을 향상
• 원전 계측제어 설비 설계 능력 향상 및 고성능 노내계측기 신호측정계통(FIDAS) 국산화 과제를 수행할 수 있도록 지원함.
(대표 성과)
• 제품 제작
-제품명 : 원전 노내핵계측기 신호측정계통(FIDAS)
-제품화 형태 : FIDAS 회로카드 + 전원공급기 + 회로카드 지지함(rack)
• 시스템 설계
-FIDAS는 Class1E 회로와 non-Class1E 회로 사이에 충분한 절연 및 분리 원칙을 적용해야 하며 FIDAS 캐비넷의 입·출력(I/O) 모듈 수준에서 단일 입·출력 채널의 오류 또는 고장이 ㅐ비넷 내부의 다른 입·출력 모듈에 전파되거나 악영향을 주지 않아야 함.
-FIDAS 신호 측정 모듈 및 전원공급기는 외부 잡음(고조파,서지 등)으로 인한 시스템 손상을 방지하기 위해 전자파간섭(EMI)배제 기술을 적용해야 함.
• 설계 기능
-FIDAS 회로카드의 방전 현상을 방지하기 위해 입력 단에는 과전압 보호 기능을 갖추어야 함.
-FIDAS 회로카드는 운전 환경에서 재보정 없이 최소 22.5개월 동안 작동되어야 함.
-FIDAS 설비의 응답시간은 1초 이하여야 하며 감시계통의 응답시간 요건에도 부합해야 함.