과제명 : 선회 유동장에서 Al-Mg 마이크로 입자의 열전달 특성에 대한 실험적 연구
- 분석구분
- 대학정보지원
- 과제수행자
- 장*현
- 분석일
- 2012-11-13 15:05:28.0
- 기술산업분류
- 일반기계
- 작성기관
- 한국과학기술정보연구원
- 키워드
- 선회유동
- 과학기술표준분류
- 기계
- 내용
-
체적분율 0.25%의 AL-Mg/물의 마이크로 유체를 이용하여 수평원퉁관에서 균일 유동상태에서 열전달실험을 수행하여 다음과 같은 결과를 얻었다.
1) Al-Mg/water 마이크로 유체가 선회가 있는 경우, 체적온도는 비선회 유동의 것보다 7.3%~9.7% 높게 나타났다. 그러나, 이들 체적온도는 Reynolds 수와 선회 강도의 저하와 함께 감소하였다.
2) 마이크로 유체의 비 선회 유동의 Nusselt는 Dittus-Boelter 식의 결과보다 1.25%~3.7% 증가하였다. 이 현상은 Al-Mg
/water 마이크로 유체의 열전도도와 체적온도에 기인된 것으로 생각 된다
3) 선회가 있는 경우, Al-Mg/water 마이크로 유체의 Nusselt는 비 선회 보다 2.0~2.7% 높았고, Dittus-Boelter 식의Nusselt 수보다 2.1~6.2% 높았다. 이 현상은 선회유동의 접선방향 속도와 마찰계수에 의한 영향으로 가열된 벽에 더 많은\ 에너지를 마이크로 유동에 가해진 것으로 생각된다.
국내에서 생산된 체적분율 0.25%의 AL-Mg/물의 마이크로 유체를 이용하여 수평원통관에서 균일열유속 상태에서 열전달 실험을 하여 선회가 있는 경우와 없는 경우에서 Nusselt 수를 비교하였다. Dittus-Boelter 식의 값보다 Nusselt 수가 2.1~6.2% 높았다. 그러나 다른 연구자의 것과 비교하여 다소 낮은 값을 보이고 있다. 이것은 Tangential slot을 이용한 선회발생기와 튜브의 크기(7.7mm)에 기인된 것으로 생각 된다. 이 현상은 앞으로 여러 가지 실험 장치와 테스트 튜브들을 이용하여 검정되어야 할 부분으로 생각 된다.