전문가 제언

전통적인 공기 열펌프를 겨울철에 사용할 경우는 다수의 문제점이 발생할 수 있다. 고체 데시칸트 공조시스템(solid desiccant air conditioning)은 가습과 가열능력을 동시에 제공하며 저급의 열에너지로도 가동할 수 있다. 따라서 이 시스템은 공기 열원 히트펌프(air-source heat pump)의 좋은 대안이 될 수 있다.

 

그러나 전통 고체 데시칸트 공조시스템은 코어부품 같은 고가의 로터리 제습기(Desiccant wheel)를 채택하여 활용하여야 하기 때문에 시스템의 발전을 더디게 하고 있다. 그런데 최근 초기비용이 저렴하고 고효율을 나타내는 코팅된 데시칸트 열교환기(DCHE: Desiccant Coated Heat Exchanger)가 개발되었다.

 

이 연구는 상해의 겨울철에 적용된 DCHE 공조시스템의 성능을 연구하는 것이 목적이고 시스템의 성능은 개발된 수학적 모델에 의해 예측할 수 있다. 시뮬레이션에 의하면 상대적으로 낮은 재생온도(20)는 표준설계를 만족하지 못했고 상대적으로 높은 온도(40)에서는 너무 큰 잉여의 열량을 발생하였다. 한편 적당한 재생온도로는 약 30를 추천하였다.

 

국내에서 데시칸트 코팅 열교환기에 대한 연구나 특허는 전혀 없다. 공기 열원 히트펌프는 여름의 냉방을 목적으로 설계되어 있기 때문에 겨울철에 사용할 수 있다. 하지만 데시칸트 코팅 열교환기는 저비용과 높은 효율, 부품을 자유롭게 이동할 수 있는 등의 장점이 있다. 따라서 이 분석물은 이 분야 연구자들에게 좋은 기술 및 연구 자료가 될 것으로 생각한다.