제어성능 개선으로 압축기 전력량 절감 실현
- 전문가 제언
-
Yokogawa 그룹은 사업 확대에 따른 공장을 증설, 2007년에 제7공장을 준공하게 되었다. 당 공장의 종업원 수는 약 1,100명으로 제1종 에너지관리 지정공장에 해당한다. 통상적인 에너지절약 활동은 부문목표 달성을 위한 것이었다. 각 부문에서 공동으로 사용하는 공기압축기에 대해서는 전력량이 크다는 것을 알지 못하였으며 구체적인 공기압축 저감이라는 대책은 공장 전체에 관한 사항이었기에 좀처럼 착수되질 않았다.
이러한 과제에 대해 소집단 활동사무국으로부터 유틸리티 설비를 관리하는 설비보전 그룹에 대한 에너지절약 착수 요청이 있었기 때문에 개선을 추진하게 되었다. 먼저 소집단 활동으로 과제의 정리, 대응 스케줄 안을 준비하여 친환경위원회 멤버의 하나인 제조부서 대표와 연대하기로 하였다. 당사에서 장기간에 걸쳐 공기압축기 에너지절약에 착수한 예는 ①개별설치 압축기를 집중형태로 ②에너지절약 제어시스템에 의한 대수제어와 압력 변동폭 저감 ③풍량 원단위 시각화에 의한 효율이 나쁜 압축기 발견이었다.