인도 내에 지하-공기 열교환기(EAHE) 시스템에 대한 실험 및 분석연구
- 전문가 제언
-
○ 지하 1.5m에서 2m까지의 깊이에서 토양온도는 거의 일정하다. 이 일정한 온도는 땅의 흔들림 없는 온도라 일컫는다. 땅의 흔들림 없는 온도는 겨울에 주변온도보다 항시 높게 유지하고 여름에는 또한 낮게 유지한다. 지구상에서 EAHE 시스템의 열용량을 효율적으로 활용하는 것은 설계에 달려있다. 만약 냉난방 성취가 충분하지 않다면 EAHEs의 배출구를 재래식 에어컨에 연결하여 사용할 수 있다.
○ CFC(염화불화탄소) 배출을 최소화하고 전통적 에너지 소비를 최소화하기 위하여 청정에너지를 개발하여 사용하는 것은 지구상 어디에서나 반드시 시행해야 할 사안이다. EAHE 시스템은 겨울과 여름에 여러 형태의 건물에서 난방을 위해서 사전에 공기를 가열하여 에너지 소모를 최소화하는데 아주 중요한 역할을 하고 있다. 그러므로 EAHE 시스템에 대한 최적설계, 모델링 그리고 실험은 매우 중요한 기본적인 문제이다.
○ 여러 전산모델이 EAHE의 열-물리행태를 시뮬레이션하여 발견한 사항은 잘 설계한 EAHE는 전형적인 집의 전기소비를 30%까지 절약할 수 있었다는 것이다. EAHE 시스템은 건물의 냉난방부하, 전력소모, CFC와 HCFC(수소염화불화탄소)소비 그리고 온실가스배출 등을 줄일 수 있는 것으로 제시하고 있다. 일반적으로 EAHE 시스템의 열 성능은 땅에 묻는 파이프의 길이와 깊이의 증가에 따라서 증가한다. 반대로 파이프의 직경과 공기속도 증가에 따라서 성능이 저하되는 것이 관측되었다.
○ 미국과 유럽은 EAHE 시스템 사용에서 세계를 선도하고 있으며 선두주자 자리를 지키고 있다. EAHE와 신재생에너지원(태양력, 풍력 등)을 합쳐서 하는 혼합 EAHE는 단일 EAHE보다 훨씬 더 성능을 개선할 수 있는 것으로 평가되고 있다. 만약 지속가능한 자원과 적절히 조합하여 EAHE 시스템을 효율적으로 사용할 수 있는 최신기술이 개발된다면 에너지 소비를 절감하고 환경을 획기적으로 개선할 수 있는 길이 열릴 것으로 기대된다.
- 저자
- Trilok Singh Bisoniya, Anil Kumar,Prashant Baredar
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 과학기술일반
- 연도
- 2013
- 권(호)
- 19()
- 잡지명
- Renewable and Sustainable Energy Reviews
- 과학기술
표준분류 - 과학기술일반
- 페이지
- 238~246
- 분석자
- 김*영
- 분석물
-
이미지변환중입니다.