냉장 진열장의 에어커튼 기류 조정기술
- 전문가 제언
-
기류 안내 방식을 이용한 새로운 기류 정류기술은 시렁 끝 부근의 기류를 별도로 설치된 안내 기구를 통하여 조정함으로써 에너지 절감을 꾀하고 있다. 이 방식은 태그 펜스, 시렁 끝 부분 슬릿, 배면 취출구 등으로 구성된 기류의 조합을 통하여, 시렁마다의 기류를 조정하는 방식이다. 배면 취출구로부터 각 시렁에 냉기를 공급하여 쇼케이스 내부 온도를 차갑게 함과 동시에, 그 기류를 풍향판을 이용하여 밑으로 방향을 전환시켜 슬릿을 통과하도록 한다. 이와 같이 상부의 냉기류와 합류시키는 방식으로 에어커튼이 형성시켜서 외기를 차단한다.
- 저자
- ASADA T., URAKAWA N.
- 자료유형
- 연구단신
- 원문언어
- 일어
- 기업산업분류
- 에너지
- 연도
- 2013
- 권(호)
- 88(1024)
- 잡지명
- 冷凍
- 과학기술
표준분류 - 에너지
- 페이지
- 113~116