대형 냉동기 운용 기능 향상을 위한 냉수 과잉 유량 제어 시스템

전문가 제언
일본의 Mitsubishi Heavy Ind는 일반적으로 활용되고 있는 열원기기의 제어 시스템에 대한 운용 현황을 감안하여, 대형 냉동기 운용 기능 향상을 위한 냉수의 과잉 유량 제어 시스템을 개발하였다. 여기에서는 이 시스템의 특징과 대형 냉동기에 활용할 경우의 에너지 절감 내용을 소개한다.
이 시스템은 냉동기를 냉수 정격 유량 이상의 과잉 유량(100%, 200% 등)에 적응할 수 있도록 설계?계획하여, 종래 시스템처럼 부하 상승에 따르는 냉수 유량 증가를 냉동기의 단을 늘려서 수행하지 않고 있다. 이로서 냉동기 단의 증가를 억제하여 냉동기 단체(개별 기기)와 시스템 전체의 COP 저하를 막을 수 있다. 또한 일반적으로 냉동기 1대당 냉수?냉각수 펌프와 냉각탑이 각각 1세트씩 조합되는 시스템이 이용되지만, 이 시스템은 복수대가 병렬로 공기조화 기기에 접속되며, 냉동기와 각 보조기기 등 시스템 전체를 통틀어 제어반에서 조정하도록 구성되어 있다.
저자
KAMADA Y.
자료유형
연구단신
원문언어
일어
기업산업분류
에너지
연도
2011
권(호)
86(1009)
잡지명
冷凍
과학기술
표준분류
에너지
페이지
862~865
분석자
조*곤
분석물
담당부서 담당자 연락처