고현열형 멀티에어컨과 히트펌프 데시칸트에 의한 잠열?현열 분리 공조

전문가 제언
○ 일반적으로 공조기는 냉매의 증발온도를 처리하는 공기의 노점온도 이하로 설정하여, 과냉각 제습(supercooling dehumidifier)을 시행하는 방법으로 제습운전을 시행하고 있다. 그러나 냉매의 온도를 높이면 급격히 제습량이 저감되며 에너지 소비량이 줄어들지만, 실내의 쾌적성이 크게 감소된다. 이 때문에 공조기의 에너지 절감과 쾌적성의 향상을 동시에 추구하기 어렵다.

- 그러나 일반적인 공조에서는 온도와 습도를 동시에 처리하는 경우가 많으며, 습도를 적절히 조절함과 함께 에너지를 절감하기 위해서는 현열(온도)과 잠열(습도)을 개별적으로 관리하는 것이 중요한 경우가 많다. 한편 잠열을 효율적으로 조절하는 시스템으로서 대표적인 것으로는 데시칸트(desiccant) 공조기를 꼽을 수 있다.

○ 종래의 데시칸트 방식은 흡착제를 도포한 로터를 회전시켜서 습기가 포함된 고습도의 공기를 로터를 통과시켜 제습하고, 수분이 함유된 로터를 열원으로 따뜻하게 한 공기로 재생하는 방법으로 건조시키는 방법으로 제습 운전을 시행한다. 또한 수분을 흡착할 때는 흡착열이 발생되기 때문에 흡착량의 한계가 있다.

○ 한편 여기에서 소개한 새로운 시스템에서는, 데시칸트 제습기의 효율을 높이기 위해 히트펌프의 응축열을 데시칸트의 재생에 이용할 수 있을 정도까지 떨어뜨려 직접 냉각가열과 직접 가열재생을 시행함으로써 히트펌프 응축열을 재생에 이용할 수 있다. 이에 의해 직접 냉각흡착과 직접 가열재생이 가능하게 되어 재생 에너지를 저감할 수 있다. 또한 잠열을 히트펌프와 데시칸트의 하이브리드화로 조절함으로써 콤팩트하고 효율과 쾌적성이 뛰어난 잠열?현열 분리 공조 시스템이 가능했다. 이 기술은 공조기나 히트펌프 설계자들이 직접 응용할 수 있을 것으로 생각한다.