냉동기의 냉수 출구온도 설정변경에 변의한 에너지절약 효과
- 전문가 제언
-
○ 이 문헌은 지상 15층, 지하3층으로 되어있는 일본 프린스호텔이 냉열원기기의 냉수출구온도의 설정변경으로 에너지절약을 한 사례를 소개한 내용이다. 호텔객실의 환경을 고려해서 고층의 외조기계통 냉동기와 공조기를 대상으로 운용조정을 하여 높은 에너지절약성과를 올리고 있으며 에너지소비량이 2007년 대비 24%가 삭감될 것으로 기대하고 있다.
○ 원칙적으로 설치 후 20년이 경과한 기기는 법정내용연수가 초과되어있어서 기기를 갱신해야 하고 더욱이 흡수식 냉동기의 능력저하는 일반적으로 1년에 1~3%로 보고 있기 때문에 이 호텔은 이를 계기로 기기의 운용조정을 통하여 능력이 저하되고 있는 냉동기의 검증을 실시하여 냉동기의 냉동효율을 높이는 에너지절약 튜닝을 한 것이다.
○ 이번의 계측결과 특히 노후화로 인해 능력저하가 진행되고 있는 냉동기의 경우, 냉수출구온도변경에 의해서 냉동기효율을 높일 수 있다는 것이 검증되어서 냉수출구온도를 변경하는 것으로 냉동기의 성능열화에 의한 영향을 완화하는 효과도 크다고 보고 있다.
○ 일본은 2020년까지 온실효과가스배출량을 1990년 대비?25%를 삭감한다는 목표를 내건 이후 종전의 에너지절약법을 더욱 강화하여 2010년 4월 1일부로 개정에너지절약법을 시행하고 있다. 동 법은 특히 건물에너지절약에도 중점을 두고 있어서 대형건물일수록 가능한 한 모든 부분에서 세심한 검토와 노력을 통한 설비의 갱신으로 효율적인 에너지절약의 극대화가 불가피한 실정이다.
○ 이러한 배경에서 프린스호텔은 에너지절약의 일환으로 자사의 기존냉열원설비의 검증평가를 통 하여 운용조정에 성공한 것으로 생각된다. 우리나라의 경우도 대형호텔일수록 더욱 세세한 부분까지도 모든 가능성을 면밀히 검토하여 에너지절약가능성을 극대화해야 할 것으로 생각한다. 인접국의 사례가 관계요로에 참고가 되기를 바란다.