업무용 히트펌프 온수 공급 시스템의 독신자 기숙사에서의 실사용 사례

전문가 제언
○ 근래 히트펌프는 지구온난화 방지를 위한 기기로서 공조, 냉동 분야에 활용이 증대되고 있다. 이중에서도 일본에서는 자연냉매를 사용한 히트펌프 온수 공급기가 가정용 중심으로 널리 보급되고 있다. CO2의 배출량 감소뿐만 아니라 운전비 측면의 에너지 효율도 해마다 개량되어, 가정용 히트펌프는 온수공급의 연간 에너지소비효율(annual performance factor: APF)에서도 높은 평가를 받고 있다.

○ 일본의 히트펌프 온수 공급기 보급은 가정용으로부터 업무용으로 확대 파급되어 대형 시설로는 풀장이나 목욕탕으로부터 소형 시설에서는 음식점 주방, 슈퍼마켓, 사무실에 이르기까지 다양하게 이루어지고 있다.

○ 이 업무용 히트펌프 온수 공급 시스템의 독신자 기숙사에서의 실사용 사례에 대한 보고서에서 산출된 CO2 배출량 삭감률 59.8%, 운영비 삭감률은 61.4%의 실적이었다. 그러나 CO2 배출량은 전력회사가 1kWh의 전력을 생산하는데 발생시키는 CO2양(여기에서는 Tokyo전력의 0.332㎏/kWh)과, 소비한 도시가스 1㎥ 및 중유 1ℓ 연소시 발생되는 CO2양(각각 2,290㎏/㎥, 2,710㎏/ℓ)으로 산출한 값이다.

- 따라서 이들 값은 지역의 전력 사정과 1차 에너지원인 도시가스와 중유의 성상에 따라 크게 다를 수 있으며, 히트펌프의 성적을 유저가 아닌 제조업자 측면에서 유리하도록 산출된 실적이라 볼 수도 있다. 그러나 여기에서 소개한 공기열 히트펌프는 지구상에 거의 무한하게 존재하는 공기의 열을 전기 에너지의 보조에 의하여 온수를 공급함으로써, 에너지를 절감하고 CO2의 배출 등 환경부하를 크게 줄일 수 있는 것은 분명하다. 또한 폐열이나 미이용 에너지원을 활용하면 에너지 절감과 CO2의 배출량의 삭감을 더욱 꾀할 수 있다.

○ 여기에서 소개한 업무용 히트펌프 온수 공급 시스템은 가정용을 업무용으로 활용 영역을 확대한 사례로서, 우리나라의 에너지 절감과 CO2의 배출량의 삭감 정책에도 적극 참고할만한 가치가 있다고 생각한다.