대형전산센터의 에너지절약 대책
- 전문가 제언
-
○ 이 문헌은 Chiba New Town Center에 있는 Mitsui Smitomo해상보험회사 전산센터에 대한 에너지절약추진사례를 소개한 내용이다.
○ 전산실의 전력은 컴퓨터기기의 전산 계 전력과 공조 및 조명으로 사용되는 동력계전력으로 대별된다. 일반적으로 전산실은 안전성과 신뢰성을 중요시하기 때문에 에너지절약에 관해선 큰 관심을 갖지 않는 경향이 있다. 그러나 이 문헌이 소개하는 대형 전산실에 있어선 전산실계통의 공조기운용을 조정함으로서 에너지절약효과를 얻고 있다.
○ 전산실의 에너지절약을 위해선 전산실의 설정온도와 습도를 중요시해야 하며 설치된 컴퓨터의 발열량에 적합한 공조기가 설치되어야한다고 본다. 특히 공조기운용에 있어선 Free Cooling의 운용조건을 조정하여 에너지절약효과를 얻고 있다.
○ Free Cooling시스템은 외기온도가 낮은 시기에 냉각수온도를 냉동시켜서 냉동기를 가동하지 않고도 냉수를 만드는 시스템이다. 즉 Free Cooling으로 냉각된 냉수가 수 냉 냉동기의 설정온도인 7℃에 근접하는 외기조건을 전환조건으로 해서 운용하고 있다.
○ 그 결과 2009년도엔 공조와 조명을 위한 동력계 전력실적이 약48.7만kWh감소되었고 전산 계 전력실적은 약6.0만kWh증가하여서 전산실 전체로는 약42.7만kWh가 절약되었다
○ 그러나 앞으론 공조기를 중심으로 한 에너지절약에 더하여 열원의 효율적인 운용에 의한 에너지절약도 추진해야할 것으로 생각한다. 그리고 냉 온수의 이용에 관해선 공조기의 설정 온도와 운전시간의 조정을 통하여 냉 온수절감을 기해야 한다고 본다.
○ 리비아사태로 인한 긴박한 전력사정을 감안해서 이 문헌이 소개한 전산실 에너지절약사례가 우리나라에서도 대소 전산실운용에 유익한 참고가 되기를 바란다.
- 저자
- T TAKEMURA et al.
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 일어
- 기업산업분류
- 에너지
- 연도
- 2010
- 권(호)
- 62(8)
- 잡지명
- 省エネルギ―
- 과학기술
표준분류 - 에너지
- 페이지
- 41~45
- 분석자
- 차*민
- 분석물
-