첨단기술정보

  1. home
  2. 알림마당
  3. 과학기술정보분석
  4. 첨단기술정보

공기조화 설비 냉수플랜트 제어의 최적화

전문가 제언
○ 공기조화용 냉수 플랜트는 크게 냉각탑(cooling tower), 냉각수 펌프(condenser water pump), 응축기(condenser), 증발기(evaporator), 응축기와 증발기 부속 펌프 등과 이를 상호 연결하는 관군(pipe bundle) 등으로 이루어져 있다.

- 이들 구성기기 중에서 냉각탑, 응축기, 증발기 등의 운전, 제어, 효율 향상에 따른 기술 개발은 공기조화와 냉동 이론에 근거하여 기기 개별적으로 이루어지며, 이들을 종합하여 시스템 전체의 성능을 평가 한다.

- 그러나 냉수 플랜트 시스템의 제어를 최적화하기 위해서는 각 구성 기기뿐만 아니라 시스템 전체를 아우르는 배관과 냉동기 등 연관 기기와 이들의 상호 시퀀스관계 등에 보다 주안점을 두어야 한다. 따라서 진보한 냉동기 모델과 매개변수적 시뮬레이션(parametic simulation) 기술에 사용 가능한 최근의 데이터베이스 혹은 비주얼 베이직 코드(visual basic code) 등을 활용하여야 소기의 목적을 달성할 수 있다.

○ 한국산업규격(KS: Korean Industrial Standard)의 KS B 6364에는 공조용 냉수 플랜트와 관련된 항목 중에서 냉각탑 성능시험과 플랜트 제어에 대하여 안내하고 있다. 이 보고서에서 설명한 냉수 플랜트의 제어 시퀀스를 최적화하는 매개변수적 분석(parametic analysis) 기술을 KS B 6364에 연계시키면 우리나라의 여건에 맞는 공기조화 냉수 플랜트 제어를 최적화하는 지침이 될 수 있을 것이다.
저자
Mark Hydenman, Guo Zhou
자료유형
학술정보
원문언어
일어
기업산업분류
일반기계
연도
2009
권(호)
83(8)
잡지명
空氣調和衛生工學
과학기술
표준분류
일반기계
페이지
693~699
분석자
조*곤
분석물
담당부서 담당자 연락처
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
문서 처음으로 이동