R410A-오일 혼합물의 2상 마찰압력 저하에 대한 상관식과 실험적 연구

전문가 제언
○ R410A에 대한 국내 연구동향으로는 냉방시스템의 마이크로채널 응축기에 관한 연구, R410A 대체냉매적용 지열히트펌프 개발, PF 열교환기에서 R410A 냉매 분배의 영향 그리고 이 냉매를 이용한 실내 열교환기의 설계 등으로 연구되고 있다.

○ 이 연구는 내부적으로 나선 홈이 파진 외경 5mm의 마이크로 핀 튜브에서 R410A-오일혼합물의 유동비등에 대해 실험적으로 2상 마찰데이터를 제시한다. 실험적 변수들은 증발온도 5℃, 질량플럭스 200부터 400kg/m2s, 열 플럭스는 7.46부터 14.92kW/m2, 입구의 증기건도 0.1부터 0.8 그리고 정상 오일농도는 0부터 5%를 포함한다.

○ R410A의 마찰압력 저하는 처음 증기건도와 함께 증가하고 그리고 감소하였다. 증기건도 범위 0.7~0.8 사이에서 국소 최대값을 나타내었고 R410A-오일혼합물의 마찰압력 저하는 질량플럭스와 함께 증가하였고 오일의 존재는 2상 압력저하를 강화하였다. 그리고 마찰압력 저하에 대한 오일의 효과는 높은 국소 오일농도가 있는 높은 증기건도에서 더욱 분명하다.

○ 그 강화된 요소는 항상 1보다 크고 주어진 증기건도에서 정상 오일농도와 함께 증가한다. 내부적으로 나선 홈이 파진 마이크로 핀 튜브 내에 R410A-오일혼합물의 유동비등의 국소 마찰압력 저하를 예측하는 새로운 상관식이 냉매-오일혼합물의 국소 상태량들에 근거로 개발되었다.

○ 변수의 불확실성들은 오차전파해석(analysis of error propagation)에 근거하여 평가되었다. 2상 압력저하는 차압변환기(differential pressure transducer)로 계측하였고 이전의 연구에서 내부적으로 나선 홈이 있는 튜브 내에서 두 개의 다른 형태의 상관식 즉 증기상승수상관식(multiplier correlation) 과 액상승수상관식을 R410A-오일혼합물의 압력저하를 예측하는데 사용하고 새로운 상관식을 개발하였다.
저자
Guoliang Ding, Haitao Hu, Xiangchao Huang, Bin Deng, Yifeng Gao
자료유형
학술정보
원문언어
영어
기업산업분류
일반기계
연도
2009
권(호)
32
잡지명
International Journal of Refrigeration
과학기술
표준분류
일반기계
페이지
150~161