냉동 시스템에서 냉매의 주입과 주입량 감소를 위한 방법들

전문가 제언
○ 몇 년간 냉매 시스템에 관련된 유럽 규정은 더욱 더 엄격해졌다. 그들의 설계와 기술, 냉동 유닛들은 냉매의 누설을 허용하지 않고 그 누설은 환경에 대하여 해로운 영향을 줄 수 있다. 많은 연구들은 냉동 장치에서 충전을 최소화하는 목적인 많은 연구들이 개발되었다.

○ 총체적인 수준에서 냉매 충전의 감소는 에너지의 관점에 영향을 미쳐서는 안 되고 환경적 제한들을 중요시해야 한다. 시스템들에서 냉매 충전 분포와 구조는 특별히 중요하다. 그들의 해석은 목표 요소의 결정을 허용하고 열교환기들, 액 라인들 그리고 수액들 등의 냉매가 충전되는 장치에서 그것들을 정의한다.

○ 이 논문은 냉동 장치에서, 냉매 충전에 관한 연구들의 고찰, 즉 충전량 계측의 방법론, 기공률의 상관식 그리고 여러 가지의 기술들에 대한 특성 값을 제공한다. 그것은 성능계수에 대한 냉매 충전에 대해 평가되었다. 끝으로 냉동 시스템에서 충전량이 최소화를 허용하는 다른 방법을 요약하였다.

○ Kyoto 의정서(1997)는 냉매의 대부분이 상당히 온실 효과를 제공한다는 것을 제시하였고 그 후 연구논문의 수가 증가하였지만 주제들은 장치에서 냉매의 주입량이 중요하지 않다는 것을 다루었다.

○ 이 글에서는 시스템 내의 냉매의 계측 방법을 비상 차단 밸브 기술, 온라인 계측 장치 그리고 기공률과 연관된 상관관계들을 소개한다. 냉매 주입량의 최저화를 총 등가온난화지수(TEWI: Total Equivalent Warming Impact)의 관점에서 선택되어야 한다는 것을 저자는 강조하고 있다. 냉매 주입량 감소의 관점에서 냉매 주입량의 최저화, 냉매의 선택, 관의 크기, 열교환의 선택과 팽창밸브의 영향 등을 다루고 있다. 실무에 가까운 연구 논문으로 이 분야의 연구에 아주 기본적인 면을 다루고 있다.