주택용 멀티 공조기 연구개발
- 전문가 제언
-
○ 이 글은 냉매로서 프레온 가스가 아닌 CO2가스를 이용한 고효율의 주택용 공조시스템의 연구개발에 관한 보고서를 일본 Daikin공업주식회사에서 작성한 내용이다.
○ 모든 방에 개별 공조기를 설치하는 멀티 공조기의 필요성에 대해서 CO2 2상 팽창기․압축기(2phase expander-compressor)를 설치하여 효율을 높이고, HFC(Hydrofluocarbon)냉매의 주택용 멀티 공조기의 성능에 대하여 실용운전 모드에서 동등 이상의 성능을 발휘하는 CO2냉매의 주택용 멀티 공조기의 연구개발을 목적으로 한다.
○ 시스템성능 시뮬레이션에 의해 연간 에너지 소비효율(APF: Annual Performance Factor)향상 방법을 검토하여 2006년도에 1차 시작품을 개발하였다. 1차 시작품의 시험평가에 바탕을 두고 2차 시작품을 제작하였으며 이 개발품을 고효율로 운전하기 위한 기본적인 제어논리의 문제를 해결하였고 성능시험결과 APF의 최종 목표 값 4.6을 달성하였다.
○ 실시 결과로 CO2 2상 팽창기․압축기탑재 CO2 멀티 공조기의 시스템개발에는 주로 열교환기의 개발, 팽창기․압축기의 용량 최적화와 각종 손실의 감소를 수행하였다. 멀티 공조기의 열교환기 연구개발에는 CO2용 전열관의 열전도율에 대한 오일농도의 영향을 파악했고 기존의 전열관은 높은 오일농도에서 홈 있는(grooved) 전열관보다 평활관(bare tube)의 성능이 우수한 것을 확인하였다.
○ 우리나라도 에너지 절약을 위한 연구를 하고 있으나 구체적 실험 연구를 통한 시스템 및 장치의 개발과 효율성 향상을 위하여 국가적 차원의 확고한 관리체제가 필요하다고 생각한다.
- 저자
- Daikin Industrial Co.
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 일어
- 기업산업분류
- 일반기계
- 연도
- 2008
- 권(호)
- 2008.5
- 잡지명
- NEDO技術情報 data base(日本)
- 과학기술
표준분류 - 일반기계
- 페이지
- 1~47
- 분석자
- 송*국
- 분석물
-
이미지변환중입니다.