가압통기(加壓通氣)콘크리트 전단벽(剪斷壁)의 지진시험 : 광범위 개관(Seismic testing of autoclaved aerated concrete shearwalls: A comprehensive review)
- 전문가 제언
-
□ ꡔ가압통기 콘크리트 전단벽의 지진시험 · 제목의 이 논문은 주로 Texas 대학에서의 연구 계획이 19가지 AAC 전단벽 표본 시험 결과를 기술하였다.
□ Texas 대학과 Hebel AG의 연계성 있는 연구를 이용하여, 석조형과 보강 판넬을 수직, 수평 양쪽으로 놓인 다양한 요소로 표본들을 제작하여 시험하였다.
□ 모든 표본들은 여러면에서 시험되어, 다양한 데이터들을 얻었고, 또 그 자료 분석 역시, 방정식으로 예측된 것과 실제 관측된 것을 비교 연구하여 충분한 논의가 되었다.
□ 더욱이 많은 그림과 그래프를 통하여 관련 변수 사이의 변화 관계를 시각적으로 쉽게 파악 할 수 있도록 설명하였다.
□ 다만, 논문 제목의 “지진 시험…”의 면에서 충분하였다고 볼 수 없다. 이 논문 내용은 주로 AAC의 재료 공학적 실험 분석 연구였을 뿐, 실제 지진파(표면파 · S파 · P파)의 AAC에 작용하는 효과를 연계성 있게 연구함이 바람직하다 하겠다.
□ 실제 지진파의 영향 하에서의 AAC의 재료 공학적 특성이 보다 구체적으로 밝혀지기를 기대한다.
- 저자
- Tanner, JE; Varela, JL; Klingner, RE; Brightman, MJ; Cancino, U
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 환경·건설
- 연도
- 2005
- 권(호)
- 102(3)
- 잡지명
- ACI STRUCTURAL JOURNAL
- 과학기술
표준분류 - 환경·건설
- 페이지
- 374~382
- 분석자
- 김*곤
- 분석물
-