알림마당

  1. home

일본의 낙뢰 위험 대책

전문가 제언
□ 일본은 JIS A 4201, 우리나라는 KS C 9609를 피뢰침에 대한 국가 기술기준으로 오랜 기간 동안 사용하여 왔다. 이들 규격은 구미의 낙뢰 보호 시스템 관련 규격에 비교하여 상당한 문제점을 내포하고 있어서 그 동안 이 분야 종사자들이 개선을 줄기차게 요구해 오고 있었다. 다행히 우리나라는 과감하게 IEC 61024를 KS기준으로 도입하면서 KS C 9609를 폐지하고 KS C IEC 61024를 공표하여 이 문제가 해소되었다. 비슷한 시기에 일본도 IEC 61024를 JIS에 대폭 반영하게 되었다.

□ 낙뢰 리스크 매니지먼트에 대해 IEC 61024에서는 부분적으로 언급하고 있으나, 구체적 방법은 제시하지 않고 있다. 특히 Nc(Accepted Annual Frequency, 허용낙뢰 빈도수)와 E(Efficiency of Installed LPS, 설치뇌 보호 시스템효율)의 산출 방법에 대해 구체적인 방법을 제시하지 않고 있는데 바로 이 부분이 이 규격을 쉽게 적용할 수 없도록 하는 요소이며, 이를 해결하기 위하여 본 논문에서 제시하는 리스크 매니지먼트 같은 개념이 등장한 셈이다.

□ KS에 따르면 Nc는 국가위원회가 결정한다고 명시하고 있으나, 아직 이것이 결정, 공표된 바가 없다.

□ 설치 보호효율(E')의 산출에 대해 IEC 원문에는, 따라서 KS에도 명시적 규정은 없다. 본 논문에 따르면 JIS에서는 보호등급을 I로 하면 설치 보호효율(E')은 0.98이라는 식으로 E'를 규정하고 있는데, 이는 타당한 응용이라고 생각된다. 낙뢰 빈도 등을 근거로 산출한 산출 보호효율(E)이 0.98이면 보호등급을 I로 하라는 의미는 IEC 원문이나 JIS에서 공통 규정 사항이다.

□ 우리나라 정부 및 산업계는 새로운 KS의 효과적 실용화를 위하여 본 논문에서 거론하고 있는 낙뢰 리스크 매니지먼트와 유사한 개념의 시스템을 신속히 개발하고 보급하여야 할 것이다.
저자
Mitsuru ONUMA
자료유형
학술정보
원문언어
일어
기업산업분류
전기·전자
연도
2005
권(호)
17(11)
잡지명
전자환경공학정보EMC(F209)
과학기술
표준분류
전기·전자
페이지
40~47
분석자
황*룡
분석물
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
문서 처음으로 이동