안전계장 시스템에 대한 요구와 실현

전문가 제언
□ 점점 더 공장의 대규모화·통합화·자동화가 추진되면서 안전성 향상의 필요성이 크게 대두되었다. 이를 위해 일본에서는 기능안전규격에 적합한 안전계장 시스템 도입의 기운이 고조되고 있으며, 종합적인 안전계장 솔루션이 앞으로도 계속적으로 제공되어 갈 것이다.

□ 안전계장 시스템의 안전성에 대한 요건으로서는 첫째, 안전도수준(SIL)의 평가로서 안전계장 시스템이 올바로 작동하는 정확도에 따라 SIL1~4의 구분으로 나타내며, 숫자가 클수록 공장의 위험절감도가 높다. 둘째, 안전도수준의 인증으로서 IEC 규격에 정해진 안전도수준에 합치하고 있는가를 실적이 풍부한 제3기관에서 이루어지기를 바라고 있다. 셋째, 제어 시스템(DSC 등)과의 분리로서 계층적 방호가 올바르게 기능하기 위해서는 안전계장 시스템과 제어 시스템의 각 안전기능이 독립적으로 작동하고, 또한 상호 간섭하지 않는 시스템 구성으로 할 필요가 있기 때문에 이행한다. 넷째, FSM(Functional Safety Manage- ment)의 인증으로서 TὓV/FM의 2거점(네덜란드, 말레이시아)에서 취득하고 있다.

□ Yokogawa Denki의 안전계장 시스템 안전계장 시스템에서는 첫째, ProSafe-SLS는 입력 모듈, 논리회로 모듈, 출력 모듈 등을 조합배선하고, 안전계장 시스템의 로직 처리를 하는 시스템으로서 I/O 모듈은 아나로그 모듈까지 포함하여 약 80종류가 있다. 둘째, ProSafe-PLC는 단일 구성과 용장화(冗長化) 구성의 시스템 구성을 선택할 수 있으며, 각 모듈은 강인한 내환경구조로 되어 있다. 자가진단에 대해서는 1,000종류 이상의 철저한 진단을 하여 높은 안전성을 실현하고 있다.

□ Yokogawa Denki의 안전계장 시스템 도입의 메리트로는 첫째, 기능안전규격에 적합한 시스템이므로 안전성 향상의 실현과 함께 기업의 적극적인 안전활동의 유도, 둘째, 잠재위험의 검출로 안전성 향상에 기여, 셋째, 다른 시스템과의 접속작업 삭감, 넷째, 정기보전작업의 삭감, 다섯째, 변화기 코스트의 절감, 여섯째, 가동정지 요인해석의 용이성 등을 들 수 있다.