삼중화 모듈에 의한 안전 시스템

전문가 제언
□ 안전 시스템은 위험해질 가능성이 있거나 적절한 대응이 없으면 위험한 상황으로 갈 수 있는 경우를 대비하여 설계된다. 안전성, 환경영향 및 경제성 등을 고려하여 위험도를 바람직한 수준으로 저감시키는 역할을 하며, 한 개체의 고장이 시스템 전체의 안전기능에 영향을 주지 않도록 하고, 열량, 연기, 온도 및 유독가스 농도 등을 지속적으로 감시함으로서 어느 하나라도 미리 선정된 한계를 벗어날 경우에는 경보를 울리며 자동적으로 안전 상태로 유도할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

□ 삼중화 모듈(TMR, Triple Modular Redundant) 시스템은 석유화학/가스, 전력, 제지, 반도체 등의 분야에서 긴급안전정지 시스템(ESD), BMS(Burner Management System), TMC(Turbo Machinery Control), 화재가스감시 시스템, 철도교통 시스템 등에 광범위하게 이용되고 있다.

□ 이 자료는 일본에서 국제전기표준회의의 안전규격(IEC61508/61511)을 만족시키기 위해 미국 Invensys Triconex사가 제공하는 삼중화 모듈 안전 시스템의 설치가 증가하고 있음을 전하고 있다. Tricon과 Trident의 2개 삼중화 시스템 중에서 입출력 포인트(point) 수가 700 이하인 중소규모를 위한 Trident에 관하여 주로 기술하고 있으며, Trident는 기본 시스템의 평균고장수명(MTTF, Mean Time to Failure)이 100년 이상이고, 실제 사용에 다른 불량률이 평가하면 평균고장수명이 1,000년 이상이나 됨을 강조하고 있다.

□ 단일 시스템의 평균고장간격(MTBF, Mean Time Between Failure)이 같다면, 일반적으로 TMR 시스템의 MTBF는 이중화(dual) 시스템보다 낮지만 그 신뢰도는 훨씬 높다. 안전성 측면에서는 TMR 시스템의 활용범위가 보다 넓지만 가격 측면에서는 이중화 시스템이 보다 저렴하다는 장점이 있다. 모든 안전 시스템은 그 활용 목적에 따라 각기 서로 다른 장단점이 있다. 따라서 신뢰도, 활용 가능성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 적절하게 선택할 수밖에 없다. 그러나 앞으로는 하드웨어의 가격이 더욱 낮아지고 두 시스템간의 가격 차이도 계속 줄어들 전망이기 때문에 TMR 시스템이 보다 광범위하게 활용될 것이다.
저자
Hirokatsu OHYAMA ; Yoichiro INOKE
자료유형
원문언어
일어
기업산업분류
정밀기계
연도
2004
권(호)
47(10)
잡지명
계장(A025)
과학기술
표준분류
정밀기계
페이지
63~67
분석자
김*철
분석물
담당부서 담당자 연락처
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?