송수펌프 에너지 절약 제어시스템

전문가 제언
□ 종래의 대형건물의 공조시스템의 에너지 절약법은 더운 여름날의 오후의 최대 송수량을 상정한 압력을 항상 걸어서, 변동시는 압력을 낮추는 운전을 하여 많은 에너지가 소요되었다. 일례의 에너지 프로파일을 보면, 일본 Yokohama전기의 변동 상황에서 100%의 능력 발휘는 8월 상순의 수일이며, 기타 시즌은 1일 평균유량이 25%이하이다. 일반적으로 연간 송수량 평균값은 설계값의 3~4할 이하로 보고하고 있다.

□ 종래의 적은 유량에 대해서는 대수제어장치가 가동되었는데, 제어가 어렵고, 압력부족 등의 문제를 일으켜 동작 마진을 가하는데, 이는 에너지 절약에 역행하는 것이다. 본 고의 이코노 파일럿은 이 문제를 개량하고, 연간을 통한 계절과 부하상황에 맞는 최적 파라미터로 운전되도록 이론값에 가까운 에너지 절약이 가능하다. 공조기의 2방향 밸브의 상태에 따라 시시각각 송수유량에 대응한 최적의 송수압력을 연산, 인버터의 회전수를 제어하게 설계되었다.

□ 또한, 이장치는 종래의 제어장치로부터 회전수 제어의 기능이라 종래장치를 그대로 동작시키는 것이 가능하고 공조계의 대폭적인 재조정이 불필요하다. 기존설비와의 배선접속은 최소한이며, 소형의 컨트롤러의 부착으로 공기도 단축되는데, 본 고의 주장에 의하면, 1년간의 실제운전 결과로 에너지 삭감률 89%의 큰 삭감이 이루어지고, 공조의 문제도 전부 안정하게 가동이 이루어져서 높은 평가를 얻었다.