급배수 위생설비의 피해-급배수 위생설비의 피해와 원인

전문가 제언
□ 일본 Miyagi(宮城)현에서는 2003년 5월 26일 Kesennuma(氣仙沼)시 앞바다에서 깊이 72km를 진원으로 하는 M=7.1의 대규모 해양형 지진이 발생했고 2개월 후에 7월 26일에는 Miyagi(宮城)현 북부의 깊이 12km를 진원으로 한 3회에 걸쳐 M=5.6, 5.5 중규모인 연속 직하형 지진이 발생했다. 본고는 일본건축학회 동북지부에서는 지진 피해상황의 조사를 하기 위해서 각각의 지진마다 지진재해 조사위원회를 발족시켜 재해 조사를 하고 그 중에 건축 설비분야 중 급배수 위생설비의 피해와 원인에 대해 기술하고 있다.

□ 특히 급배수 위생설비의 주된 피해로 고가수조의 피해, 급탕배관의 피해, 옥외 매설 급수배관의 피해, 소화용 배관의 피해를 각각의 우형별 상황과 원인을 분석하여 기술하고 있다.

□ 우리나라는 일본보다 지진 발생율이나 그 규모가 다소 작으나 안전하지 못하여 토목, 건축의 구조분야에서 대형 구조물에 내진, 내진이 반영되고 있지만 기타 설비분야에서의 내진 설계, 시공은 미약하다. 지진 재해로부터 안전이 필요한 구조물 혹은 시설물이나 장기 내구성이 요구되는 설비 기자재는 내진 등급이 고려된 내진 시설이 되어야 할 것으로 사료된다.

□ 시설 종류별 내진 등급은 방재 통제 시설이 있는 시설(A급), 피난 구호에 필요한 시설(B급), 일반시설(C급), 위험물 저장 취급시설(D급)로 구분하고, 대상 시설로서 A급은 정부 각 부처 보유시설, B급은 병원 경찰 및 소방관계 시설, C급은 일반관청, 문화시설, 하교, 사회복지시설, D급은 방사성 물질, 병원균, 화약 저장취급 시설, 석유, 고압가스, 독극물 저장시설로 구분한다.