인버터의 흡수냉동기에의 응용(Applied for Absorption Refrigerating Machine)

전문가 제언
□ 흡수식 냉동기에서 흡수액 펌프의 회전수를 인버터로 제어함으로써 냉동부하와 흡수액 순환량의 균형을 최적화하여, 효과적으로 운전할 수 있게 되었으며, 결과적으로 인버터를 사용하지 않는 경우에 비하여 에너지절약에 공헌할 수 있다는 것이 본고의 요지이다.

□ 그러나 본고에는 정량적인 데이터의 제시가 없다. 인버터의 의해 흡수액 펌프의 회전수 제어함으로서 연료소비율의 감축, 전력소비량의 감축을 실현할 수 있다면, 냉동기의 효율인 성적계수(COP)도 증가할 수 있을 것이다. 이러한 COP의 증가 등에 대한 양적인 제시가 없는 것이 아쉽다.

□ 전 부하운전, 부분부하운전을 불문하고, 냉동기의 운전특성 변화는 열교환기의 특성 그 자체의 변화라고 생각할 수 있다. 즉 내부를 순환하는 작동액인 흡수액의 유량, 농도, 온도 등이 열교환량에 영향을 미치는 요인으로서 들 수 있으며, 이들을 좌우하는 것으로 냉수출구온도, 냉각수입구온도가 중요한 역할을 하게 된다. 이와 같이 중요한 역할을 하는 열교환기 특성에 관한 데이터의 제시가 없는 것이 또한 아쉽다.