일본 뉴오타니 호텔의 에너지 절약 대책-열병합에서 히트펌프로
- 전문가 제언
-
□ 일본의 호텔 뉴오이타에서는 국제호텔의 특성상 막대한 전기에너지와 공조난방에 부하가 요구됨에도 불구하고 에너지 사용 합리화 대책으로 고효율 히트펌프를 도입하여 에너지코스트가 대폭적으로 삭감됨을 보여주고 있다.
□ 에너지절약과 환경대책 대응형 기술도입으로 지금까지는 열병합 시스템스템(91년), 중수도 플랜트(91년), 빙축열 시스템(96, 98년) 및 음식 쓰레기의 비료화(99년)와 같은 에너지 절약대책을 지속적으로 추진하여 왔지만 증가되는 같은 냉방부하에 따른 에너지 코스트를 줄이기 위하여 초고효율 냉동기(UHE)를 도입하였다.
□ 초고효율 기기의 도입으로 에너지 삭감량은 원유 환산 약 1,791㎘/년(총에너지 사용량 6%) 이고 온실 효과가스(CO2) 삭감량은 2,970t-CO2/년(전력, 가스, 등유 등 화석 연료계 배출량의 6% 저감)으로 년간 에너지코스트 절감량은 약 6,000만엔의 성과를 거두었다.
□ 에너지 절약과 환경 개선에 대처함과 아울러 경영 코스트의 저감을 꾀하기 위해서는 초고효율 히트펌프에 대한 최적 운전기법의 개발과 같은 새로운 기술의 새로운 시스템의 개발에 정진할 필요가 있다.