* 연구시설의 패키지공조에서 음압제어 포인트

전문가 제언
□ 위험 물질을 취급하고 있는 화학 실험 연구실에서 인체의 피폭방지와 약품 누설로부터의 자연 환경 보호를 위한 조치로 차압계와 Motorized Damper 및 가압용 외부조절기를 설치하는 Negative Contaminated Air Control System을 적용했던 실기밀도 A-3 Class (JIS A4706. 4702 8등급)공사 사례이다.

□ 본 공사의 누설에 대한 조치는 제약공정에서 뿐만 아니라 정밀기계 제작공정, 전자제품 제조공정, 식품 제조공정, 온열환경 실험실 등의 클린룸에 적용될 수 있다고 사료된다.

□ 공기제어시스템을 필요로 하는 곳에서의 틈새에 대한 기밀조치는 물론 부대시설이 관통해야하는 경우 관통부로 인한 공기누설의 기밀조치는 매우 중요하다고 사료된다.

□ 폐수처리와 더불어 대기 배출 시설도 매우 중요한 사항이나 우리나라의 현재의 환경 기준이 너무 획일적인 부분이 많다고 사료되며 사용 실정에 맞는 가감이 필요하고 판단된다.
저자
Masaki TUKIMATU
자료유형
원문언어
일어
기업산업분류
정밀기계
연도
2003
권(호)
(62)
잡지명
히트펌프와 응용(D335)
과학기술
표준분류
정밀기계
페이지
46~48