직접팽창형 과냉각수 제빙 유닛에 의한 빙수 반송 빙축열 시스템

전문가 제언
□ 건물 공조용으로 개발된 직팽형 과냉각수 제빙 유닛형 빙축열기기는 제빙유닛에 빙발생기를 설치하여 유닛 내에서 과냉각수를 연속적으로 제빙하는 밀폐식 제빙방식이며 과냉각수 제빙유닛에 브라인을 사용하지 않고 직팽형 과냉각기(증발기)와 서브쿨러를 사용한다. 스테틱(Static)형 시스템에 비하여 제빙 시 유닛COP는 약 15%가 증가하여 고효율화 하였고 용도로는 공조용뿐만이 아니라 빙수반송의 특징을 살린 냉수 공급설비에서도 가능하다. 열전달 매체로 브라인 대신 시수를 사용함으로서 누설로 인한 환경문제 유발은 없으나 사용냉매가 134a로 지구온난화 대상이다. 자연냉매로의 전환이 필요하다고 사료된다.

□ 열교환기가 동결이 되는 경우 핫가스 바이패스(Hot gas bypass)에 의한 해빙 후 요구 부하에 응답에 따라 제빙운전으로 복귀하는 시간 단축이 필요하다고 사료된다.

□ 직팽식 과냉각수 제빙 시스템은 샤벳상의 빙수를 축열함으로 해빙에 시간이 걸리는 고체상의 빙축열 시스템보다 해빙시간은 짧지만 축열조가 다소간 크게 될 수 있고 이용 열낙차가 작을 것으로 예상된다.