누전 탐사방법의 고안
- 전문가 제언
-
□ 누전탐사는 저압회로의 절연상태를 파악하는 방법으로서 안정적인 전기의 공급을 위하여 중요한 것으로, 정전상태에서 절연저항계로 측정하는 방법, 정전시키지 않고 누전전류를 관리하는 방법 등을 들 수 있으나 후자의 방법이 바람직하다고 본다.
□ 누전전류를 관리하는 방법으로서는 누전차단기, 절연 감시장치 등을 들 수 있으나 일반적으로 보급되고 있는 클램프식 누전전류계를 이용하는 것이 좋다.
□ 누전전류를 측정함으로써 절연관리를 할 수 있는 이점은 운전상태에서도 언제나 측정이 가능하고 저압회로의 말단까지, 또는 절연저항계로 측정이 곤란한 내부개폐기 이후도 탐사할 수 있다는 것이다. 현재 일반수용가 등에서 절연저항측정은 정전상태에서 실시하고 있으므로 클램프식 누전탐사방법을 보급시켜 통전상태에서도 탐사할 수 있도록 하는 것이 좋다.
□ 측정 시 유의할 점은 안전한 측정이다. 누전 전류측정은 활선상태에서 실시하기 때문에 감전이나 단락사고에 주의하여야 한다. 특히 접지선은 사전에 고압배선이나 기기 등에서 분리하여 저압 측에서 용이하게 측정할 수 있도록 측정환경을 정비할 필요가 있다.
□ 최근에는 OA, FA기기, 인버터, CVCF 등 고주파 투과전류가 접지선에 흐르기 때문에 목적에 적합한 주파수특성을 가진 측정기를 사용하여야 한다.