냉매R22에 의한 냉동사이클의 동적 시뮬레이션
- 전문가 제언
-
□ 냉동사이클의 동적설계법으로 룸에어컨 및 점포용 공조기기에 사용되고 있는 고압용기형 압축기, 크로스핀 튜브형 열교환기와 전자 팽창변으로 구성된 기본적인 냉동사이클을 대상으로 동적 특성모델을 개발하여 실험검증을 행하였다. 실험검증은 기동 특성의 비교에 있어서 기동직전의 냉매량 분포를 정량화, 기동직전의 압축기용기 온도를 다르게 하는 hot start와 cold start의 경우에 대하여 각각 행하였다. 동적 특성모델자체는 냉매의 종류에 취급이 용이한 단일 냉매 R-22(HCFC-22)의 경우에 대해서 기기모델을 결합하여 시스템으로 냉동사이클의 거동을 시뮬레이션한 것이다.
□ 축열기 부착한 heat pump의 난방표준조건 기동 시에 난방능력을 높이기 위하여 압축기 회전수와 팽창변 열림도에 대하여 parameter survey를 하였다. 축열기 모델은 압축기모델과 동일하게 반유유량조정기구부에서는 정상관계식을 사용하고 용기부에서는 압축기용기와 같은 열교환 모델로 설정하고 냉동사이클로 유입된다. 압축기의 속도를 고정한 경우에 팽창변 열림도가 커지면 난방능력이 상승되어 적정한 팽창변 열림도의 선정이 필요하다는 것을 알 수 있었다.
□ 인버터 구동스크롤 압축기, 크로스핀 튜브 열교환기 및 전자 팽창변이있는 증기압축식 냉동사이클의 동적 특성모델을 개발하여 기동운전 모드로 hot start와 cold start로 개발모델의 실험검증을 하여 모델의 타당성을 확인하였으며 축열기부착 heat pump의 난방능력이 높아지는 특성을 확인하였다.