첨단기술정보

  1. home
  2. 알림마당
  3. 과학기술정보분석
  4. 첨단기술정보

콘크리트 철근에 있어서 염화물로 유발된 부식의 감시 기술(Chloride-induced corrosion on reinforcing steel: from the fundamentals to the monitoring techniques)

전문가 제언
□ 유해한 염화물이온이 콘크리트 혼합물 생산 시 오염된 성분의 사용 결과 또는 건설 전 외부적 오염의 결과로 콘크리트에 존재할 수 있다. 이런 현상은 구조물이 수분이나 해양 환경에 노출되거나 추운 날씨에 필요한 관례인 제설염류(NaCl, CaCl2, MgCl2)의 사용으로 일어난다.

□ 철근 부동태화의 한 설명은 부동태화 필름이 상이한 구역으로 구성이 되었다고 추정하는 것이다. 제한된 보호만 제공하는 콘크리트 쪽 바깥의 Ca(OH)2 풍부층과 강을 부동태화하는 내부의 Fe 산화물/수산화물 층이다. 염화물이 존재하면 부동태화 필름은 국부적으로 파괴되고 국부부식의 진행이 시작된다.

□ 콘크리트 부식의 감시 기술로 전기 화학적 임피던스 분광법은 아직 개발 중에 있는 분야이다. 이 기술은 시스템 특징에 대한 상당한 정보를 제공하나 때때로 해석하기가 어려우며, 시간이 소요되는 기술이다. 그러나 오늘날 이 방법은 강/콘크리트 시스템의 거동을 이해하는 강력한 도구이다.

□ 과도기법의 장점은 교란 주기를 짧게 하여 확산의 효과를 최소화할 수 있고, 전해물의 저항 영향을 위한 결과를 보충할 필요가 없고, 전기 화학적 임피던스 분광법에 비해 낮은 주파수 작업에 적합한 점이다.

□ 염화물에 의해 콘크리트의 철근이 부식하면 체적이 팽창하여 피복층 콘크리트에 압축력을 가해 콘크리트에 인장력을 발생시키며 인장강도 이상이 되면 철근 방향으로 균열이 발생하고 피복층 콘크리트가 깔때기 모양으로 파열한다. 억제 방법은 CO2 침투 방지, 염화물로부터 보호하거나 대기 중의 산소가 침투하지 못하게 하고 콘크리트를 건조 상태로 유지시키고 지속적인 부식 감시 장치가 필요하다.

□ 1971년 겨울에 독일의 한 교량에 염화물에 의한 콘크리트 철근 부식으로 인한 사고가 있었다. 교량의 표면 수분은 겨울에 제설제로 염화물을 함유하므로 배수 설비를 설치해야 하고 철근 피복의 부동태화를 충분히 해야 한다.
저자
Montemor, M. F.; Simoes, A. M. P.; Ferreira, M. G. S.
자료유형
원문언어
영어
기업산업분류
재료
연도
2003
권(호)
25(4-5)
잡지명
Cement & Concrete Composites
과학기술
표준분류
재료
페이지
491~502
분석자
신*순
분석물
담당부서 담당자 연락처
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
문서 처음으로 이동