전기 아크의 에너지 계산(A summary of arc-flash energy calculations)
- 전문가 제언
-
□ 전기 누전에 의한 아크로 인한 사고가 많다. 실제로 공장이나 주택에서 화재의 원인이 전기적 사고(누전에 의한 아크)인 경우가 상당한 부분을 차지하고 있음은 잘 알려진 사실이다.
○ 본문에서 조사 대상인 작업장은 화학공장을 대상으로 하고 있는데 실제로 공장운전을 담당하고 있는 엔지니어들은 화학공학 전공자들이고 전기에 대해 깊은 지식은 없는 경우가 많다.
- 따라서 이 연구 결과는 공장운전을 책임지고 있는 화학공학자들에게 하나의 가이드라인을 제공하고 있다고 생각한다.
□ 본문에서 각 모선의 전압에 대해 작업자의 작업거리를 명시하고 있다. 즉 누전으로 인한 아크 현상이 일어날 때 아크 발생 지점과 작업자의 안전거리를 의미한다. 예를 들면 고압 전기 기기는 옥외에 설치해야 하고 작업자는 적어도 60 인치 이상의 안전거리를 확보하여야 한다는 것도 공장 책임자들에게는 귀중한 참고자료가 될 것이다.
□ 또 하나 화학공학자가 잘 알지 못하고 있는 것으로 본문이 지적한 것은 일차 퓨즈나 회로 차단기의 즉시 작동 설정 값은 요구되는 값보다 너무 높게 설정되어서는 그 하류의 기구와 작업자를 보호하지 못한다는 사실이다. 이를 더 낮게 설정함으로서 아크의 에너지를 대폭 감소시킬 수 있다는 것을 본문은 지적하고 있다.
○ 그러나 공장 조업을 책임졌던 분석자의 경험에 의하면 이 일차 퓨즈나 회로 차단기를 너무 낮게 설정하면 자주 정전으로 인한 공장의 조업이 중단되는 문제가 발생한다.
- 따라서 작업자나 기기의 안전과 단절 없는 공장 가동 사이에 가장 최적의 타협적인 설정 값을 찾아야 한다고 생각한다.
□ 본문에서 전압에 따라 아크의 에너지를 숫자적으로 명시하였으나 그 범위가 너무 넓은 것이 유감이다. 평균값을 병기하였으나 문제는 안전에 대한 대비는 발생 빈도가 적어도 최악의 사태에 대비하여야 한다는 점에서 그 평균값이 주는 의미는 그리 크지 않다.
- 저자
- Doan, D.R.; Sweigart, R.A.