고조파 조류 계산 공식(Review of harmonic load flow formulations)
- 전문가 제언
-
□ 비선형 전력 장비가 계통에 연결되어 있는 경우 고조파의 발생은 불가피하다.
□ 특히 5, 7, 11, 13고조파는 자연 소멸되지 않고 계통을 흐르면서 다양한 문제점을 야기하고 있다.
□ 이러한 고조파의 특징을 파악하기 위해서는 기본파 전압/전류와 고조파 전압/전류가 중첩되는 경우의 계통 거동을 보다 정확하게 파악할 필요가 있다.
□ 논문에서 열거한 몇 가지의 조류 계산 방식은 이와 같은 수요에 응할 수 있는 최소한의 대안이 될 수 있을 것으로 본다.
□ 다만, 제시된 방식 중 어떤 경우에 있어서는 문제를 풀 때 다중 반복 계산(반복계산법 적용 사이클이 또 반복적으로 이용되는 방식)이 채택되고 있는데, 계산에 소요되는 시간에 대해 보다 계량화한 비교 결과가 제시되지 않은 점이 아쉽다.
□ 조류 계산 문제에서 언제나 등장하는 계산 방식 - 뉴턴 랩슨 법, 가우스 사이델 법 등 - 에 대한 비교 분석은 생략되어 있는데, 이는 또 다른 하나의 관심 사항이 될 수가 있을 것이다.
- 저자
- Herraiz, Sergio; Sainz, Luis; Clua, Jordi
- 자료유형
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 전기·전자
- 연도
- 2003
- 권(호)
- 18(3)
- 잡지명
- IEEE Transactions on Power Delivery
- 과학기술
표준분류 - 전기·전자
- 페이지
- 1079~1087
- 분석자
- 황*룡
- 분석물
-